Для теплотрассы 30с41нж вполне распространённый вариант, но одной маркировки недостаточно. Обязательно сверяйте допустимое давление при вашей рабочей температуре, материал уплотнительных поверхностей и строительную длину. Мы бы ещё обратили внимание на состояние ответных фланцев, потому что после демонтажа старой арматуры иногда выясняется, что новая без дополнительных работ нормально не встаёт. И документы на конкретную партию стоит запросить до закупки, а не после её получения. Особенно когда задвижек несколько и замена привязана к короткому останову сети.